超声波流量计在软件上设置了两种热量计算方法。一种是符合国家标准CJ128的焓差法,一种是使用比热的温差法。焓差法只能用于水介质的热量测量中,且温度范围限定于0~150℃。如果超出了此温度范围或者使用非水介质,那么就必须使用温差法。


由于水的比热在不同温度下是不同的,所以使用焓差法和温差法测得热量是不一样的。一般的供热管线中,焓差法测量的热量小于温差法得到的值。
焓差法按公式 Q热=V×ρ进×(H进-H回)计算
其中  V=体积瞬时流量
ρ进=进水温度下水的密度
H进=进水温度下水的热焓值
H回=回水温度下水的热焓值
而温差法则按照公式
      Q热=V×C×(T进-T回)计算
其中    V=体积瞬时流量
     C=水的比热。比热值可以从窗口M86窗口中输入。
     T进=进水温度
T回=回水温度