超声波流量计/热量计本地显示状态代码及故障判断

超声波流量计/热量计本地显示状态代码及故障判断:
通过查看本地LCD显示器第07号窗口,可以判断当前的流量计工作状态。07号主窗口显示格式样式如下:
FxG SS Q 其中 SS 为00~99的数值,表示当前信号强度。正常范围50~99,越大越好
Q的数值范围为0~9,表示当前信号质量,正常工作范围5~9,越大越好。
G 表示信号调整步骤。正常工作时为空格,调整信号过程中显示3、2、1等
X 表示当前系统工作状态代码,含义分别如下
“-” 表示正常工作,对应“R”状态
“1” 信号太低错误
“2” 信号差错误
“3” 管道空错误
“4” 电路硬件错误
“5” 正在调整电路增益
“6” 频率输出超量程错误
“7” 电流环输出电流过量程错误(一般情形下需要设置最大量程)
“8” 内部数据寄存器效验错误
“9” 主振频率或者时钟频率存在错误
“A” 参数区存在效验和错误
“b” 程序存储器数据效验和错误
“C” 温度测量电路可能存在错误
“d” 保留??
“E” 内部计时器溢出错误
 “F” 模拟输入电路存在错误
如果工作状态代码同时存在多个,显示将以每秒更换一次的顺序循环显示。

本文由龙润超声波流量计编辑,欢迎来电咨询0543-3611555